  1、基本要求
  1)按照GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中防雷分类等级,本工程按二类防雷标准进行设计。
  2)大楼的女儿墙顶部采用φ12镀锌钢筋铺设一道避雷均压环,通过均压环与土建预留的引下线可靠连接到接地装置。
  3)顶部设置自身避雷系统,采用独立避雷均压环,均压环必须与主体结构引下线连接,避免遭受雷击。
  4)为防止幕墙系统遭受侧击雷及感应雷雷击,主楼45.3m以上三层(约10米高)设置避雷均压环,具体分层与安装保持一致,避雷均压环采用φ12镀锌钢筋。每个埋件均与避雷均压环钢筋焊结,在每个面保证均压环两端与主体结构避雷系统连通。幕墙设置独立避雷引下线,在有主体结构掩护情况下,引下线用φ12镀锌钢筋设置,并尽量设置于建筑物阳角等易受雷击部分。在没有土建结构掩护情况下,即引下线暴露于室内,即采用幕墙立柱作为引下线,引下线与均压环连接同样采用搭接焊接。铝型材与引下线连接则通过预埋件用镀锌钢角码连接,铝型材之间通过编制铜导带,用不锈钢自攻螺丝固定。钢角码与预埋件必须有不小于100mm长的焊接,以消除静电屏蔽引起的导电不畅。幕墙顶部借用土建结构自身的接闪器。由于此建筑标高为131.5m,防雷接地电阻≤1Ω,防雷系统设置必须遵循《建筑物防雷设计规范》(GB5057-2010)之规定。
  2.操作方法
  1)先用滚球法找出易受雷击部位,着重处理。
  2)将镀锌钢筋送至需铺设的楼层。
  3)将镀锌钢筋沿建筑结构砼梁上端外表面铺设,尽量拉直钢筋。
  4)找到主体避雷系统有预留引下线的楼层。
  5)在主体没有设避雷引下线之楼层,同样将镀锌钢筋与预埋连接。
  6)找到所有预留避雷引下线接入点预留头,与外设均压环搭接焊接。
  7)将土建预留引下线预留头与幕墙均压环连接,注意连接间距不大于18m。
  8)将所有引下线在女儿墙顶部预留足够的接头长度。
  9)将所有引下线引至土建成结构避雷引下线,可靠连接,并设有活动接口,便于将来做通电摇表试验,以证实引下线接冲击地电阻不大于1Ω。
  10)将所有钢筋焊接头表面除渣处理,打磨后喷涂,刷富锌油漆,保证钢筋不腐烂。
  11)待所有幕墙避雷网完成后,做通电试验,并在引下线预放活动卡口,装设接地电阻测试仪,做通电试验,检查电路有无碍。
  3.注意事项
  1)所有避雷均压环必须闭合。
  2)检查所有避雷网元件必须形成闭合导电回路。
3)避雷示意图见FLLM-01~04和幕墙防雷节点图FL01及下图
幕墙防雷节点图.png
说明: 1.横向每隔10m用∅12钢筋将同标高的幕墙支座(连接钢件)焊接连成电气通路,再与主体建筑避雷系统连成一体,钢筋搭接长度不小于100mm。
2.纵向每隔10m(或三层楼高)有一根幕墙立柱用避雷导线上、下连通,形成避雷立柱(电气通路)。同时通过全体避雷网实现接地连接。
3. 避雷节点施工工艺
避雷节点施工工艺.JPG


回复